Страница 1 из 4
ре-электрификация дома
Добавлено: 10 май 2018, 15:16
mikei
Как люди выкручиваются. Хочется сделать по новому коду, но все менять не хочу, чтобы не было видно, что кто-то там ковырял. Пусть думают так и было. Успокаивает, что типовой хом инспектор все-равно не имеет инструментов и знаний, чтобы копнуть.
Сейчас холодильник, надпечная микроволновка и посудомойка должны быть на своей выделенной цепи. У меня столько серкит брэйкеров нет, придется отбирать из других цепей.
И вопросы есть
Все ставят GFCI outlets на кухню или игнор? А также AFCI circuit breakers где надо.
Для маленьких аплаянсов (духовка, чайник) правильнее 20 или 15 Amps цепь делать?
Спасибо если кто знает/ответит
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 10 май 2018, 15:18
LeeVan
mikei писал(а): но все менять не хочу, чтобы не было видно, что кто-то там ковырял.
провода маркированы датой изготовления
https://www.amazon.ca/Electrical-Code-S ... 0920312403
поищи это. На амазоне дороговато.
В Хоум Дипо точно есть.
Подробно, с картинками и примерами.
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 10 май 2018, 15:19
mikei
LeeVan писал(а):mikei писал(а): но все менять не хочу, чтобы не было видно, что кто-то там ковырял.
провода маркированы датой изготовления
В этом и заморочка. Я бы с удовольствием заменил всю проводку на свежую медную, но потом же меня на ней распнут.
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 10 май 2018, 15:21
LeeVan
я там добавил выше.
Купи книжку, весьма полезная.
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 10 май 2018, 15:23
mikei
Я его и применяю
Взял даром в библиотеке. Противоречивая книжка правда. Написана в лучших российских традициях, чтобы точно по коду было сделать нельзя и на усмотрение инспектора. Бриллиант.
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 10 май 2018, 15:39
levak
Сейчас холодильник, надпечная микроволновка и посудомойка должны быть на своей выделенной цепи.
Если все вместе включить -фьюз выбьет..
Особено холодильник должен быть на отдельной линии..
Иногда всё вместе включенное выбивает, а замечаешь это тока когда холодильник уже течет...
Для маленьких аплаянсов (духовка, чайник) правильнее 20 или 15 Amps цепь делать?
Все зависит если твои домашнии уделяют внимание этому, т.е.не включают одновременно чайник(1600w) тостер (1600W) микроволновку и комбайн вместе..
Так как моим по барабану, пришлось каждый прибор в разную розетку и на разный фьюз сажать...
Например тостер 1600w у меня стоит на плите, и включен в розетку цепи плиты..чтоб не выбивало..
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 10 май 2018, 17:00
mikei
levak писал(а):Сейчас холодильник, надпечная микроволновка и посудомойка должны быть на своей выделенной цепи.
Если все вместе включить -фьюз выбьет..
Особено холодильник должен быть на отдельной линии..
Иногда всё вместе включенное выбивает, а замечаешь это тока когда холодильник уже течет...
Для маленьких аплаянсов (духовка, чайник) правильнее 20 или 15 Amps цепь делать?
Все зависит если твои домашнии уделяют внимание этому, т.е.не включают одновременно чайник(1600w) тостер (1600W) микроволновку и комбайн вместе..
Так как моим по барабану, пришлось каждый прибор в разную розетку и на разный фьюз сажать...
Например тостер 1600w у меня стоит на плите, и включен в розетку цепи плиты..чтоб не выбивало..
Как включать по очереди я и сам знаю
Как правильнее? 15 или 20. Как добрые люди делают
Еще корейцы подосрали. Я думал на всех печках розетка воткнута. Корейцы оставили без халявной розетки вобщем.
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 10 май 2018, 17:25
levak
Как правильнее? 15 или 20.
По моему чем больше тем лучше..Мож ты завтра притащишь на кухню heater батарею..
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 10 май 2018, 18:46
mikei
levak писал(а):Как правильнее? 15 или 20.
По моему чем больше тем лучше..Мож ты завтра притащишь на кухню heater батарею..
Лева, я законопослушный сосок. Надо как положено, а не как лучше.
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 11 май 2018, 12:40
turtle
Дружище mikei возможно типовые инспекторы и не разбираются но если на проводку расчитанную на 15а ты поставишь брэйкер 20а и приехав с работы ты вместо дома увидишь горку углей поверь спецы найдут причину и страховая тебе ничего не выплатит
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 11 май 2018, 13:35
mikei
turtle писал(а):Дружище mikei возможно типовые инспекторы и не разбираются но если на проводку расчитанную на 15а ты поставишь брэйкер 20а и приехав с работы ты вместо дома увидишь горку углей поверь спецы найдут причину и страховая тебе ничего не выплатит
Я разве предлагал так
Склоняюсь все по 15 уже. И часть алюминиевых проводов на медные 14/2 заменить.
Вот почему-то печка 40 Амп брейкер была проведена 10 AWG медным. А мне надо удлинить. В хом дипо сказали 10-ка перфектли сойдет. Вот здесь я голову чешу, поменять ли весь на 8.
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 11 май 2018, 16:06
levak
я законопослушный сосок.
Если так, вызови электрика с лайсинзом для оценки ремонта с полным перечнем переделок и работай по этому списку..
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 11 май 2018, 16:27
mikei
levak писал(а): я законопослушный сосок.
Если так, вызови электрика с лайсинзом для оценки ремонта с полным перечнем переделок и работай по этому списку..
Это не законопослушность уже будет, а помощь королеве. Уехал в хом дипо за проводами уже.
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 11 май 2018, 16:57
levak
оценки ремонта
почти всегда бесплатная...
Re: ре-электрификация дома
Добавлено: 11 май 2018, 17:40
turtle
https://www.cerrowire.com/application-charts
Ну а дальше сам. Не думаю что 8 нужнее в этом случае. 10 на 30 ампер т.е. это если ты все 5 елементов и духовку включил да ещё и с запасом. Но это редко происходит. Вот туда можно ещё пару мясорубок и чайников подключить.
А новую проводку я бы не заморачивался.
Ну или если очень нужно переставил бы полностью щиток и будет тебе куча дополнительных брэйкеров
Холодильник только на своём брейкере.
https://www.google.ca/search?q=where+to ... e&ie=UTF-8