Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 25 янв 2009, 11:30
vaquero
victor a писал(а):Не думаю что такое может быть. КЗ в системе означает пожар, КЗ должно отключаться. Резистор может выполнять какую-то функцию, но КЗ должно быть отключено з.
Замыкания тоже ведь разные бывают. 3P bolted конечно надо отключать сразу, а резистор в нейтрали на то и стоит, чтобы ограничивать SLG fault currents. Если NGR на 25 ампер, то дэмидж причиненный таким током, даже с большой длительностью будет небольшим.
BCH такого не делает, у вас там все solidly-grounded.

sergru, поздравляю с ПОВЛ, когда приедешь, дай знать.
И давай еще вопросов )))

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 25 янв 2009, 20:21
victor a
vaquero писал(а):Замыкания тоже ведь разные бывают. 3P bolted конечно надо отключать сразу, а резистор в нейтрали на то и стоит, чтобы ограничивать SLG fault currents. Если NGR на 25 ампер, то дэмидж причиненный таким током, даже с большой длительностью будет небольшим.
Интересно, может встречу где-то такое.
sergru писал(а):это понятно,я по честности на этот вариант не очень надеюсь. Сам прекрасно знаю,что чтобы рекомендовать человека его нужно как минимум знать. а форум. при всей его положительности, не может отразить всей сущности человека.
Неправильно ты понял. Почитай ветку про процесс прохождения рабочих интервью, тут кто-то открыл как раз. Это целая наука, очень странно выглядит и по моему мнению слишком усложнено. Я это имел в виду. Очень сложный процесс трудоустройства. Бывает так что и специалист хороший, и вроде компании нужны специалисты, и даже в компании есть кому слово замолвить, а на работу он не попадет. Приедешь-будешь разбираться в этом.
sergru писал(а):в день нужно только в районе 100 CAD и это только на подъемники
В Ванкувере можно кататься дешевле, тут есть разные места, есть разные скидки и т.д. Тоже по приезду разберешься.
sergru писал(а):чтобы сдать academic-мне нужно месяца три по 4 часа в день готовится к тесту


Очень странно, у тебя хорошие баллы по Дженерал. Академик не сложнее. Я делал так: купил книжки по подготовке к Академик. Первым делом просто выучил наизусть те образцы сочинений, которые были в книжке. Потом нашел в интернете типичные темы сочинений и написал штук 20 сочинений, после написания давал проверять человеку, знающему английский. Так сделал writing. Reading никак специально не готовил, просто прошел по учебнику чтобы понять тип вопросов. Listening и Speaking там общий с Дженерал. Это ты уже прошел. В чем проблемы? У меня подготовка заняла 2 месяца. Дженерал я вообще не славал. На эмиграцию подал сертификат Академик, никто даже не заинтересовался почему не Дженерал, положили в дело и все.

Учти что если ты приедешь в Канаду летом без сданного английского, то считай что учиться ты в сентябре не идешь. Если идешь то в январе. Здесь очереди и на IELTS и на TOEFL. Не могу написать подробнее. Гугли сам, или спроси здесь на форуме. Просто хочу предупредить что могут с этим быть проблемы. Выясняй. В BCIT можно писать их собственный тест, но далеко не факт что ты его сдашь с первого раза. Там ничего особенного, но есть свои заморочки. И тоже нельзя сдавать сразу- надо записываться и ждать. Так что попробуй сдать Академик до приезда в Канаду. Это не rocket science, сдашь без проблем.
sergru писал(а):надеюсь успеть по призду сдать TOEFL и успеть на осень попасть в BCIT.
Очень интересный план. Запомни ключевое слово- КООП программа. (Co-op program). Если пойдешь учиться на специальность, по которой есть ко-оп программа, то скорее всего будешь работать уже летом 2010, причем в хорошей фирме (если повезет). Рекомендую Electrical and Computer Engineering Technology, Power Engineering Option. В моем отделе 80% работников учились на этой программе.
Кроме того никто не запрещает рассылать резюме пока будешь учиться. При условии что подвернется хорошая работа, учебу можно будет и видоизменить в парт-тайм, или даже бросить. Здесь очень гибкая система обучения -все возможности какие хочешь.

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 25 янв 2009, 22:59
sergru
vaquero писал(а):
victor a писал(а): sergru, поздравляю с ПОВЛ, когда приедешь, дай знать.
И давай еще вопросов )))
спасибо за поздравление, хорошо, дам знать.
вопросов? их есть у меня :)
victor a спасибо. буду думать

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 26 янв 2009, 01:07
sergru
victor a писал(а): Очень странно, у тебя хорошие баллы по Дженерал. Академик не сложнее.
если. как я понял мне нужно только до 12 уровня дойти
Entrance Requirements
High school graduation or equivalent
English 12 or English-language proficiency.
Principles of Math 12
Physics 11
отсюда http://www.bcit.ca/study/programs/8030beng
то я думаю, что есть вариант сдать не особо напрягаясь судя по этой таблице
http://www.bcit.ca/files/pdf/englishrequirements.pdf

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 26 янв 2009, 18:21
victor a
sergru писал(а):то я думаю, что есть вариант сдать не особо напрягаясь судя по этой таблице
Так я ж про это и толкую. Насколько я помню, на технические специальности нужен уровень 12 C+ или выше, что эквивалентно IELTS 6.0 или 6.5. Это твой уровень уже сейчас. Но напрячься надо, может не особо, но надо. Тут основная проблема- время. Тесты нельзя пересдавать каждый день. Не дотянешь чуть-чуть балл, значит потеряешь месяцы. Так что сдавай дома, не тяни до Канады.

В Канаде вместо сдачи английского будешь искать работу, может и найдешь. А английский сертификат будет лежать на всякий случай. Он годен 2 года. В любой момент если надо достанешь и пойдешь учиться.

Еще хочу рассказать тебе про возможный сюрприз с математикой и физикой. В зависимости от того, как им понравится твой диплом тот что уже есть, и от того как давно ты учился, BCIT может дать тебе зачеты, то есть что-то из курсов можно будет не брать. Это отдельная тема, называется Advanced Placement. Но могут быть и другие варианты, вплоть до того что заставят сдать вступительные экзамены по физике и математике. Всей этой бюрократией и выяснением берут тебя или нет, надо что-то сдавать или нет, тебе прийдется тоже заниматься летом. Плюс всякие мелочи типа съема квартиры, получения SIN, и т.д. Если еще вдобавок ты будешь одновременно сдавать английски, то сам понимаешь, как оно будет трудно. Одна какая-то мелочь сорвется, и считай весь план сорвался. Да, насколько я помню в BCIT ты сможешь подать заявление только после получения SIN. Это дополнительная задержка. Посмотри у них на сайте форму заявления, есть ли там SIN#. Короче, еще один reason сдать английский в России.
victor a писал(а):vaquero писал(а):
Замыкания тоже ведь разные бывают. 3P bolted конечно надо отключать сразу, а резистор в нейтрали на то и стоит, чтобы ограничивать SLG fault currents. Если NGR на 25 ампер, то дэмидж причиненный таким током, даже с большой длительностью будет небольшим.

Интересно, может встречу где-то такое.
Долго искать и не пришлось. Нашел у себя на столе схему 600V МСС с заземлением нейтрали через резистор. С МСС работать раньше не приходилось, вот и прошли эти резисторы мимо меня. Много времени уделить изучению не удалось, но главная идея точно такая как ты описал. Обеспечение непрерывности процесса при замыкании одной фазы на землю. Плюс еще несколько других причин.

Большое спасибо vaquero за подсказку.

Тема кстати оказалась непростая. Есть low resistance и high resistance neutral grounding и куча литературы на эту тему. Век живи и век учись. Поспешил я комментировать не глядя в схему. Нехорошо. My bad.
vaquero писал(а):sergru, поздравляю с ПОВЛ, когда приедешь, дай знать.
И давай еще вопросов )))
Я такого написать не могу, так как в июне-июле в Ванкувере не буду. Но буду в августе. И смогу наверное подкинуть полезные идеи и советы. Так что с августа отзывайся через личное сообщение если надо. Задавай вопросы в этой ветке тоже, есть шанс что кто-то еще прокомментирует. Коллективный разум так сказать.

А вот еще такой к тебе вопрос: а на какую программу планируешь в BCIT? Университетами не интересуешься?

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 26 янв 2009, 23:34
sergru
vaquero спасибо за материалы по resistance grounded systems. многое проясняется.
victor a писал(а):А вот еще такой к тебе вопрос: а на какую программу планируешь в BCIT? Университетами не интересуешься?
не знаю еще, просто часто на форуме видел упомнинания этого учебного заведения, вот и подумал, что это самое оно. если есть что то более подходящее, или "надежное", то рад услышать варианты.

ктса. развтие истории с проектом.
в общем дело осбтоит так. заказчику кото-то напел, что можно купить технологического оборудования в Канаде за дешего. а электрику "смастерить" тут, вот они и носятся с этим проетком. по представительствам, ищут кто им это все переделает на российские стандарты с импортным оборудованием. я им сказал, что транс им придется заказывать нестандартный. + еще промышленный преобразователь частоты с 60\50 Гц. Правда я не знаю, есть ли такие на такую мощьность 2000 кВА (по проетку). короче думают :D

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 27 янв 2009, 17:34
victor a
sergru писал(а):не знаю еще, просто часто на форуме видел упомнинания этого учебного заведения, вот и подумал, что это самое оно. если есть что то более подходящее, или "надежное", то рад услышать варианты
Это интересный вопрос, и непростой. Практически все иммигранты в BCIT имеют уже высшее образование уровня бакалавра-мастера, полученное в своих странах. Для чего идут в BCIT? А чтобы получить нормальную, или даже очень хорошую работу. Причем совсем не обязательно эта работа будет по диплому BCIT. Я знаю нескольких человек, которые получили в BCIT дипломы технолога, а работают теперь инженерами по своим иностранным дипломам. То есть BCIT надо рассматривать как пропуск к хорошей работе. Но, не у всех это получается. Надо иметь голову на плечах. Но, по моим наблюдениям, по электротехническим специальностям процентов 90 устраиваются после окончания очень хорошо.

Про UBC ничего не знаю, попробуй расспросить vaquero...

Про подстанцию понятно что хотят сэкономить деньги, ну это с самого начала было понятно. Если еще будет с ними разговор, ты помимо вопросов связанных с установкой еще добавь какие их могут ждать проблемы с эксплуатацией в будущем (оборудование может ломаться, не будет запчастей и т.д.) Это серьезный момент, который неспециалисты не замечают обычно когда считают деньги. А эксплуатация- это важно.

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 27 янв 2009, 23:30
sergru
ясно.
ты вот что скажи, есть схема 24,9 кВ\4,160В, за вводным аппаратом на двух СТ "висят" 55-power factor relay, Ath-termal demand meter, PFM-power factor meter, 43-selection switch, и амперметр.
вопрос. почему 2 СТ а не 3 СТ?
any idea?

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 28 янв 2009, 01:50
sergru
вести с полей.
после обрисованных переспектив, отказались наши партнёры-интсаллеры от проетка. сказали не потянут. :?

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 28 янв 2009, 18:49
victor a
sergru писал(а):почему 2 СТ а не 3 СТ?
Для 3-phase 3-wire system, 2 тока (2 СТ) и три напряжения дают полную информацию о системе. В 3-phase 4-wire системах используется обычно 3 СТ. А вообще лучше посмотреть схему, которую я так и не посмотрел.
sergru писал(а):отказались наши партнёры-интсаллеры от проетка. сказали не потянут.
Может это и хорошо.

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 29 янв 2009, 01:53
sergru
три напряжения дают полную информацию о системе.
на схем их я не нашел. если бы были я бы не спрашивал.
vaquero скинул мне описание к powerlogic (мультиметр) там есть схема с 2 СТ. пишут, что на напряжение 600 и выше можно 2 СТ.
Только эта схема для "треугольника" . а у нас "звезда" с резистором в нейтрали.
короче буду думать...

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 29 янв 2009, 04:51
sergru
всё нашел. и ТН есть выше по схеме и почему 2 СТ понял.
наргузка синхронная 3-х фазная. двух СТ хавтит чтобы видеть на векторной диаграмме режим работы.

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 24 апр 2009, 00:26
sergru
элеткрикам, здраве!!! :D
есть задачка. имеем генератор 1 МВт мощность. напряжение 0,4 кВ трехфазный. есть трансформатор 0,4/10 кВ такой же мощности.
генератор нужно связать с трансом. расстояние между ними около 8 метров. система заземления TN-C (российский стандарт)
вопрос. что делать с нейтралью генератора и трансформатора?
а) объеденить проводом.
б) заземлить на контур каждое
в)" изолировать"
to be continued ... :)

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 24 апр 2009, 16:22
surok
sergru писал(а):элеткрикам, здраве!!! :D
есть задачка. имеем генератор 1 МВт мощность. напряжение 0,4 кВ трехфазный. есть трансформатор 0,4/10 кВ такой же мощности.
генератор нужно связать с трансом. расстояние между ними около 8 метров. система заземления TN-C (российский стандарт)
вопрос. что делать с нейтралью генератора и трансформатора?
а) объеденить проводом.
б) заземлить на контур каждое
в)" изолировать"
to be continued ... :)

что делать? Я думаю поити поучиться! :s3:

Re: Электрики, помогите разобраться с проектом подстанции

Добавлено: 24 апр 2009, 23:46
vaquero
sergru писал(а):элеткрикам, здраве!!! :D
есть задачка. имеем генератор 1 МВт мощность. напряжение 0,4 кВ трехфазный. есть трансформатор 0,4/10 кВ такой же мощности.
генератор нужно связать с трансом. расстояние между ними около 8 метров. система заземления TN-C (российский стандарт)
вопрос. что делать с нейтралью генератора и трансформатора?
а) объеденить проводом.
б) заземлить на контур каждое
в)" изолировать"
to be continued ... :)
А на низкой стороне дельта или звезда? Генератор через резистор заземляется?
Вообще вопрос далеко не тривиальный, могу посоветовать IEEE Std. 142 Recommended Practice for Grounding