Re: Pressure treated 4"x 4" posts
3/8 2 feet в землю - бестолковое занятие, ее пальцами можно будет вытащить. давани в сторонку чуток и потом вытаскивай - баловство. Труба перфорированная дырками вниз, небольшой уклон, иначе вода в твоей гравийной яме будет стоять как в бассейне.
-
- Графоман
- Сообщения: 28457
- Зарегистрирован: 06 май 2004, 09:34
Re: Pressure treated 4"x 4" posts
по обстоятельствам смотреть надо.
У моего прошлого соседушки залитая бетонная лестница во склону вниз уехала.
Пожмотился на арматуру, не вколотил достаточно
У моего прошлого соседушки залитая бетонная лестница во склону вниз уехала.
Пожмотился на арматуру, не вколотил достаточно
- Hairy Potter
- Графоман
- Сообщения: 6153
- Зарегистрирован: 14 дек 2006, 10:05
- Откуда: Vancouver, BC
Re: Pressure treated 4"x 4" posts
Длина будет метров 10, надо наверное делать дедменов. У меня правда совсем немного места остается для deadman, так как стена возле границы с соседом. Надо подуматьGatchinskiy писал(а): зависит от длины стены, если короткая то ОК, если 4-5м+ то это уже приличная нагрузка, в слабом месте может наклон дать через пару-тройку лет.
Про коммуникации на участке узнал, газовая труба к дому идет рядом, но стене не мешает совсем.
Вижу cut-n-seal in home depot, thanks!
- Hairy Potter
- Графоман
- Сообщения: 6153
- Зарегистрирован: 14 дек 2006, 10:05
- Откуда: Vancouver, BC
Re: Pressure treated 4"x 4" posts
То есть потолще rebar надо? Про дырки вниз спасибо, уклон собирался делать.borei писал(а):3/8 2 feet в землю - бестолковое занятие, ее пальцами можно будет вытащить. давани в сторонку чуток и потом вытаскивай - баловство. Труба перфорированная дырками вниз, небольшой уклон, иначе вода в твоей гравийной яме будет стоять как в бассейне.
-
- Маньяк
- Сообщения: 4942
- Зарегистрирован: 18 авг 2008, 14:51
Re: Pressure treated 4"x 4" posts
Я бы не стал на арматуре экономить. По метру бы вбил через два первых яруса стенки и закрыл бы тему. Длина собственно определит и толщину чтобы жесткость обеспечить. Меньше 1/2 дюйма бы не ставил. По моему она идёт 15 мм. В поко билдер сапплайс они как раз порезаны по 3 фута.Hairy Potter писал(а):То есть потолще rebar надо? Про дырки вниз спасибо, уклон собирался делать.borei писал(а):3/8 2 feet в землю - бестолковое занятие, ее пальцами можно будет вытащить. давани в сторонку чуток и потом вытаскивай - баловство. Труба перфорированная дырками вниз, небольшой уклон, иначе вода в твоей гравийной яме будет стоять как в бассейне.
- Hairy Potter
- Графоман
- Сообщения: 6153
- Зарегистрирован: 14 дек 2006, 10:05
- Откуда: Vancouver, BC
Re: Pressure treated 4"x 4" posts
Так и сделаю, спасибо!borei писал(а):Я бы не стал на арматуре экономить. По метру бы вбил через два первых яруса стенки и закрыл бы тему. Длина собственно определит и толщину чтобы жесткость обеспечить. Меньше 1/2 дюйма бы не ставил. По моему она идёт 15 мм. В поко билдер сапплайс они как раз порезаны по 3 фута.Hairy Potter писал(а):То есть потолще rebar надо? Про дырки вниз спасибо, уклон собирался делать.borei писал(а):3/8 2 feet в землю - бестолковое занятие, ее пальцами можно будет вытащить. давани в сторонку чуток и потом вытаскивай - баловство. Труба перфорированная дырками вниз, небольшой уклон, иначе вода в твоей гравийной яме будет стоять как в бассейне.
- Hairy Potter
- Графоман
- Сообщения: 6153
- Зарегистрирован: 14 дек 2006, 10:05
- Откуда: Vancouver, BC
Re: Pressure treated 4"x 4" posts
Еще вопрос, сколько rebars использовать на один 8 feet post? 3-4?borei писал(а):Я бы не стал на арматуре экономить. По метру бы вбил через два первых яруса стенки и закрыл бы тему. Длина собственно определит и толщину чтобы жесткость обеспечить. Меньше 1/2 дюйма бы не ставил. По моему она идёт 15 мм. В поко билдер сапплайс они как раз порезаны по 3 фута.Hairy Potter писал(а):То есть потолще rebar надо? Про дырки вниз спасибо, уклон собирался делать.borei писал(а):3/8 2 feet в землю - бестолковое занятие, ее пальцами можно будет вытащить. давани в сторонку чуток и потом вытаскивай - баловство. Труба перфорированная дырками вниз, небольшой уклон, иначе вода в твоей гравийной яме будет стоять как в бассейне.
-
- Маньяк
- Сообщения: 4942
- Зарегистрирован: 18 авг 2008, 14:51
Re: Pressure treated 4"x 4" posts
Смотри по обстоятельствам - какой грунт и высота стенки ну и бюджет. 3 наверное абсолютный минимум, 4-5 штук наверное было бы само то. Арматура скорее всего не будет основным money-sucker-ом. Дерево по цене хорошо потянет. Кстати в том же poco builder supplies 4x4 тоже есть, но ценник у них по моему более гуманный чем в HD/Rona. Имеет смысл проверить.Hairy Potter писал(а):Еще вопрос, сколько rebars использовать на один 8 feet post? 3-4?borei писал(а):Я бы не стал на арматуре экономить. По метру бы вбил через два первых яруса стенки и закрыл бы тему. Длина собственно определит и толщину чтобы жесткость обеспечить. Меньше 1/2 дюйма бы не ставил. По моему она идёт 15 мм. В поко билдер сапплайс они как раз порезаны по 3 фута.Hairy Potter писал(а):То есть потолще rebar надо? Про дырки вниз спасибо, уклон собирался делать.borei писал(а):3/8 2 feet в землю - бестолковое занятие, ее пальцами можно будет вытащить. давани в сторонку чуток и потом вытаскивай - баловство. Труба перфорированная дырками вниз, небольшой уклон, иначе вода в твоей гравийной яме будет стоять как в бассейне.