уважаемый, я то ответ знаю, а ты?surok писал(а):что делать? Я думаю поити поучиться!
а насчет пойти учиться, твоя правда. век живи, век учись...
поясняю,vaquero писал(а):А на низкой стороне дельта или звезда? Генератор через резистор заземляется?
Вообще вопрос далеко не тривиальный, могу посоветовать IEEE Std. 142 Recommended Practice for Grounding
генератор 0,4 кВ- схема соединения обмоток- звезда. зазамлен без сопротивления.
трансформатор 0,4/10 кВ. обратная транформация звезда/теугольник
система TN-C когда PEN-совмещены. сеть четырёхпроводная. заземлена без резистора.
этот конкретный случай не соединен с общей сетью. т.е. генерация для своих нужд. без генарации в систему.
вопрос, точно не тривиальный. осуждение у нас было жарким