Речь в разрезе эффективности шла о furnace, это газовый обогреватель. Но он ещё и тише старого, да.
А сколько best Buy взял за кондиционер? Я как-то даже не подумал о них.
Речь в разрезе эффективности шла о furnace, это газовый обогреватель. Но он ещё и тише старого, да.
Панель менять нет смысла, если только вдруг еще какую-то приличную нагрузку планируется добавить типа хот таба, всё выглядит очень хорошо, брейкеры довольно новые.deim писал(а): ↑07 июн 2022, 22:04 Технарь (Reliance) сегодня приходил. Вобщем, компрессор живой, электроника вся что там есть живая, а вот мотор - опаньки, мёртв. Причем его еще и заклинило намертво - пропеллер не прокручивается.
Понятия не имею - каким образом сёрдж мог привести к таким последствиям. Ну или может это всего-лишь совпадение, хоть и очень странное - слишком уж по времени совпало со скачком...
Мотор сам по себе примерно $800+, но он всё еще на мануф гарантии. АС был установлен в августе 2016, гарантия на части - 10 лет, до августа 2026 года.
Так что я попал лишь на лэйбор, что не так уж плохо. Технарь сказал что будет порядка 1 часа работы. 2-3 сотни денег наверное возьмут. Ну и инспекция сегодняшняя - 106.
Можно быть хуже.
Жду теперь посылки с мотором, почему-то она приедет сразу ко мне домой...
P.S. Про брейкер с сердж-протектором - очень интересно. Правда, сомневаюсь что смогу найти для моей панели, у меня она уже discontinued - Stab-lok, я год назад и обычный то брейкер 40А для этой панели с огромным трудом нашел. Что уж говорить про что-то более хитрое... Менять всю панель на свежую - жаба пока давит
Хоттаб уже и так есть, зачем мне второй Но вы правы, загрузка оооочень близка к предельной. Инспектор очень долго пересчитывал, пока не дал апрувал, хотя сначала просто глянув сказал, дескать, нееее, не пойдет такое дело
Не, там Ок кабло - 8га. А могли бы по чарту даже и 10га поставить, хватило бы.android писал(а): ↑08 июн 2022, 21:22 Парочка комментариев по поводу фотографий панели:
1. Да, брейкер с сёрдж протектором купить не удастся, Shneider Electric такие не делают. Но при этом всё еще можно установить Surge protection device, запитав его через обычный 2-полюсный 15А брейкер (см. страницу 2 документа, который я привел по ссылке ранее)
2. 30-амперный брейкер #39/41, который запитывает водонагреватель, на мой взгляд, установлен неверно. Могу ошибаться, но судя по фото, кабель который используется для этой нагрузки, имеет рейтинг только 20А.
Лето да, как сегодня ....
Там белую жилу что-ли красной краской покрасили и красную отрезали ??? Судя по толщине - это awg12, те 20 амп. Хотя в штатах говорят что для 20а достаточно использовать awg14 (что по моему персональному мнению не есть гуд). Сам только закончил апгрейд на 200а, с инспекциями затрахали. Это всегда homeownerУ мозг выносят ??android писал(а): ↑08 июн 2022, 21:22Панель менять нет смысла, если только вдруг еще какую-то приличную нагрузку планируется добавить типа хот таба, всё выглядит очень хорошо, брейкеры довольно новые.deim писал(а): ↑07 июн 2022, 22:04 Технарь (Reliance) сегодня приходил. Вобщем, компрессор живой, электроника вся что там есть живая, а вот мотор - опаньки, мёртв. Причем его еще и заклинило намертво - пропеллер не прокручивается.
Понятия не имею - каким образом сёрдж мог привести к таким последствиям. Ну или может это всего-лишь совпадение, хоть и очень странное - слишком уж по времени совпало со скачком...
Мотор сам по себе примерно $800+, но он всё еще на мануф гарантии. АС был установлен в августе 2016, гарантия на части - 10 лет, до августа 2026 года.
Так что я попал лишь на лэйбор, что не так уж плохо. Технарь сказал что будет порядка 1 часа работы. 2-3 сотни денег наверное возьмут. Ну и инспекция сегодняшняя - 106.
Можно быть хуже.
Жду теперь посылки с мотором, почему-то она приедет сразу ко мне домой...
P.S. Про брейкер с сердж-протектором - очень интересно. Правда, сомневаюсь что смогу найти для моей панели, у меня она уже discontinued - Stab-lok, я год назад и обычный то брейкер 40А для этой панели с огромным трудом нашел. Что уж говорить про что-то более хитрое... Менять всю панель на свежую - жаба пока давит
Но 100-амперный сервис уже временами загружен близко к пределу.
Парочка комментариев по поводу фотографий панели:
1. Да, брейкер с сёрдж протектором купить не удастся, Shneider Electric такие не делают. Но при этом всё еще можно установить Surge protection device, запитав его через обычный 2-полюсный 15А брейкер (см. страницу 2 документа, который я привел по ссылке ранее)
2. 30-амперный брейкер #39/41, который запитывает водонагреватель, на мой взгляд, установлен неверно. Могу ошибаться, но судя по фото, кабель который используется для этой нагрузки, имеет рейтинг только 20А.