дядя Вова писал(а):
в действительности здесь нет сети 120 вольт
до квартиры идет 240 вольти земля
а вот дальше либо они используются двухфазно для какой то части отопления и некоторой бытовой техники
либо одна фаза используется как 120 вольт для освещения и другой части бытовой техники
а землю действительно нельзя путать с заземлением...
а вообще земля и заземление соединяняются в распределительном щите
Весьма сумбурное объяснение ... Давайте разбираться.
В действительности в Канаде (и не только в ней) используется 4-х проводная система трехфазного электроснабжения: три идентичные
фазные напряжения - между каждой фазой (линией - L, черной по цвету ) и общей точкой (не заземленной физически ! ) - нейтралью - N (или "нулем"), белым по цвету. Итого - 4 провода: три черых (L)(фазных) и один белый (N).
Напряжения: фазное - между нейтралью ("нулем"), белым (N) и любой из трех фаз, черным (L) равно (~120 ) вольт; линейное - между двумя любыми черными (L) равно по величине фазному, умноженному на корень квадратный из трех; т.е. (~210) вольт.
Зеленый провод (G) - это "физическая земля", т.е. "заземление" по-нашему, подсоединяется ко всякому металлическому корпусу из соображений техники безопасности: если такой корпус случайно ("хомут" или пробой изоляции) окажется под фазным напряжением, ток "уходит в землю" - шунтируется зеленым "заземлением". Без "заземления" - "уходит в землю" через тело человека, коснувшегося металлической не заземленной части - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
ПОРАЖЕНИЕ ! (последствия зависят целиком от Вашего "внутреннего сопротивления" кожи.
В Союзе работала трехпроводная трехфазная система (с заземленной
нейтралью со стороны генератора и нагрузок, т.е вместо четвертого
белого провода (N) использовался естественный проводник - Земля.
Это давало экономию проводной меди (весьма существенную на наших просторах !), но ухудшало качество энергосети и безопасность ее использования.